cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 747 點
下載積分: 744 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-01-03
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-14 15:23
大家好,有幾個關于伺服的問題想請教一下。
1、PLC控制伺服的過程:PLC發出相應的脈沖,然后PLC通過高速計數器來判斷伺服是否運動?例如,PLC輸出200個脈沖,高速計數器就應該計數到200,如果高速計數器的值不等于200,是不是就說明出現故障呢?
2、關于增量型和絕對性值得編碼器的理解?絕對值我理解就是一把尺,上面每個刻度都有一個單獨的信號?增量型就是根據原點來進行加減?
3、伺服電機,有步進電機和交流等等,除了性能上面的區別,在PLC控制上面有卻別嗎?(不算電子齒輪比的計算這些)是不是也是發脈沖,然后高速計數器比較,然后在判斷?
謝謝
suk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 238 點
下載積分: 2097 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-10-24
最后登錄: 2024-08-15
查看suk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-23 19:44
伺服有脈沖型的和網絡型的,脈沖是靠脈沖控制,網絡型的我們是用MII總線控制,不發脈沖的。