請教大家編碼器接plc控制普通電機進行平臺移動距離的控制,如果我平臺上升十幾米可以控制嗎?精度在cm級?刂频乃悸肥窃趺礃拥,求指教。!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-15 16:34
可以控制。
就是你將編碼器發的脈沖接收下來后把它轉換為實際值,再用這個指與你需要的位置值做一系列的比較,達到控制的目的。
比如脈沖數10000的實際位置是1米,需要在1.5米時停車。那么將1.4米設置為車的減速為(就是脈沖數值達到14000時減速)當脈沖數達到15000時停止。