電工+工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 605 點
下載積分: 729 分
在線時間: 1571(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-09-22
查看電工+工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-16 16:40
我這里有一臺水處理設備,上面用的是LS的PLC,型號是K120SE,以前用的好好的?墒乾F(xiàn)在有時故障燈(ERR)會閃爍,然后PLC就停止工作,我用電腦連接PLC讀出故障是OS WATCH-DOG(CPU 操作系統上的看門狗錯誤),后來把電源斷掉,在上電又好了,過不了多長時間又壞,開始以為是程序有問題,后來我把程序刪掉,重新拷入也不行。正常時PLC執行時程序還出錯,在出錯時PLC就不能連接電腦了,要把PLC重啟就能連接電腦,是什么問題呢?
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-16 21:31
引用
引用樓主我不是老板于2012-03-16 16:40發表的 求助LS PLC的問題 :
我這里有一臺水處理設備,上面用的是LS的PLC,型號是K120SE,以前用的好好的。可是現在有時故障燈(ERR)會閃爍,然后PLC就停止工作,我用電腦連接PLC讀出故障是OS WATCH-DOG(CPU 操作系統上的看門狗錯誤),后來把電源斷掉,在上電又好了,過不了多長時間又壞,開始以為是程序有問題,后來我把程序刪掉,重新拷入也不行。正常時PLC執行時程序還出錯,在出錯時PLC就不能連接電腦了,要把PLC重啟就能連接電腦,是什么問題呢?

PLC重啟是時斷電再通電是吧?
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-17 22:22
應該PLC內部開關電源產生干擾性故障引起。
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-17 22:30
還有可能是PLC內部混入導電性異物或受外部異常噪音的影響,導致CPU失控造成運算周期超時。