電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 605 點
下載積分: 729 分
在線時間: 1571(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-09-22
查看電工+工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-16 16:40
我這里有一臺水處理設備,上面用的是LS的PLC,型號是K120SE,以前用的好好的?墒乾F(xiàn)在有時故障燈(ERR)會閃爍,然后PLC就停止工作,我用電腦連接PLC讀出故障是OS WATCH-DOG(CPU 操作系統上的看門狗錯誤),后來把電源斷掉,在上電又好了,過不了多長時間又壞,開始以為是程序有問題,后來我把程序刪掉,重新拷入也不行。正常時PLC執行時程序還出錯,在出錯時PLC就不能連接電腦了,要把PLC重啟就能連接電腦,是什么問題呢?
工控小生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 623 點
下載積分: 5837 分
在線時間: 788(小時)
注冊時間: 2008-05-19
最后登錄: 2024-09-18
查看工控小生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-16 20:43
PLC問題,刷一下系統OS看一下。