jiajia4059
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 723 點
下載積分: 4514 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-11-23
查看jiajia4059的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-29 11:00
請教大家一個問題,如果調用子程序時在子程序運行中有輸出,當不調用該子程序了,甚至是切換到別的子程序了,可那些輸出還在保持。這樣就會出問題,請問該怎樣做才能在當斷開調用子程序時同時復位該子程序的所有輸出呢?我試過在其中加調用觸點的下降沿來復位,可惜沒反應。我是新手,請多多指教。謝謝大家?
beichen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-29 13:35
盡量少用S,R,多用線圈輸出
無錫市北辰自動化技術有限公司
BCNet-S7  技術交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘寶:http://shop113462796.taobao.com/