     我在使用zrn  k1000 k500 x004 y000 這條指令時,在感應到x004后延時0.5s后使y001得電,
這樣伺服馬達就會反轉退出原點,在剛退出原點的時候使用m8029來斷開回原點指令。這時候
原點就是現在的位置了,但是后面使用drva來控制馬達運轉,馬達只會朝一個方向走,不理解,請
各位大大給小弟上一課,解答這個問題。
   另外,求各位大大有二次回原點的指令能發(fā)我一份嗎?我想要一個能夠精確回原點的實例,最好不是
靠Z相找原點的。在這先謝謝各位
   我郵箱2355450803@qq.com
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-07-30 13:16
在這問題時,你可以復位時采用一個SFC的S?當反方向走完時要RST  Y1   。在在后邊用DDRVA就可以了;蛘邚臀灰灿肈DRVA   1樓說的反正是正確的。