yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35405 分
在線時間: 1898(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-09-20
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-30 14:14
請教各位:
  在客戶處發現一頭痛的現象: 關斷機器總電源時增量式編碼器會自動加1,相同的程序在公司機器上測試則沒有發現此類現象,更換新的編碼器、換屏蔽線也一樣,后又將編碼器直接裝在電箱里面,電箱里全是DC24V低壓,關閉電源時監控故障依就。此現象有時有,有時又沒有。真的很迷惑!望各位指教!
一笑而過
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-09-19
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-31 22:31
可以的話換一個編碼器看看,或將編碼器放近點試試看,或放在其他PLC上看看
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
  • 廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
    戇獅
    廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 486 點
    下載積分: 1462 分
    在線時間: 592(小時)
    注冊時間: 2010-08-06
    最后登錄: 2024-09-19
    查看戇獅的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-07-31 23:00
    PLC加濾波器了嗎?編碼器線加上磁珠看看,再找個PLC在同一個電源上試試
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
  • 廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓