yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35405 分
在線時間: 1927(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-11-10
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-30 14:14
請教各位:
  在客戶處發現一頭痛的現象: 關斷機器總電源時增量式編碼器會自動加1,相同的程序在公司機器上測試則沒有發現此類現象,更換新的編碼器、換屏蔽線也一樣,后又將編碼器直接裝在電箱里面,電箱里全是DC24V低壓,關閉電源時監控故障依就。此現象有時有,有時又沒有。真的很迷惑!望各位指教!
一笑而過
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 10:55
不一定是電磁干擾,有可能是電源關閉過程中,各元件的充放電造成的,所以屏蔽什么的不一定有效。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(yangliu) 熱心助人!