樓主  發表于: 2013-07-31 09:41
圖片:
西門子S7200 晶體管輸出的,有交流電源的么 ,我看的都是直流電源阿?!還有晶體管輸出的PLC ,輸入端1M,,2M,M,L+都怎么接線阿,西門子的都忘記了。1M,2M還畫個電源是要外接么?不是M ,1M,2M都連一起么?輸出斷的1M,1L+什么的怎么弄,崩潰了快。還有什么NPN,PNP,這個西門子是不是PNP型的?給跪了
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 7025 點
下載積分: 6423 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-09-20
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-04 16:46
1M,1L+接電源對
樓主留言:
那輸入端,接一個按鈕,您看我這么連對不對。M和1M相連,IO.O接按鈕一端,按鈕另一端接L+。這么接對么?
感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修。。   QQ:545636511
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 7025 點
下載積分: 6423 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-09-20
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-06 09:12
正確,就是這么接
樓主留言:
謝謝~
感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修。!   QQ:545636511