向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-17 08:48
前幾天我公司自制的一臺三菱PLC的兩個接接近開關的輸入點擊穿了,把接近開關折下輸入指示燈亮,我懷疑質量問題,問共貨商說可能是因?yàn)樾盘柧跟電機線走在一起的原因,我的這臺設備確實有幾條信號線跟一臺4KW的電機電源線走在一起(大約3米左右),請問各位老師真的有那么嚴重嗎?
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-23 10:48
建議好好檢查下線路,會不會有短路,線頭露出來有可能造成短路的,這樣的話就會擊穿了,
如果說線路沒問題的話,感應開關是24V供電,又沒有升壓電路,增么擊穿PLC的輸入點?要是有問題也是開關自己壞掉,換開關就好了。樓主,謹慎點,估計有地方不小心短路了,那電表好好測下電路。
給我一根杠桿,一個支點