FX3U-485ADP-MB    1通道RS485,支持MOUBUS,需配搭BD使用

FX3U-485-BD            1通道RS485

FX2N-485-BD             功能擴展板,1路RS-485,適用于FX2N


什么樣的組合能控制10臺變頻器  

三菱專用指令最大能支持幾臺變頻器通信

MOUBUS協議能支持幾臺變頻器通信

10臺變頻器  選用哪種通信協議比較好。。。。
做工控人.不停學習.分享.交流.
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1214 個
工控威望: 1314 點
下載積分: 3925 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-09-21
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 20:58
用FX3U-485-BD  就行,3U有專門的變頻器指令,通訊協議不用你專門選了,內定的MOUBUS(個人感覺像)