圖片:
最近plc有點問題,調出程序來看下,發現幾個地方不懂,具體如下:
指令為:
ST/  R A
AN/  R B
AN/  R C
/
OT  R 7
想要問下,該指令是說RA和RB為off,RC為on,R7為on,還是說只要RA、RB、RC有處于on狀態R7就會為on。恳簿褪钦f/(not)指令只對前面的元件有作用還是對于上一次輸出后的輸入都有作用。客瑯拥膯栴}還有下面一個,是關于DF指令的,如下:
ST   X C
AN/  X D
OR  R 72
AN/  R 0
DF
OT   R 70
該指令是說XC為on,XD為off或者R72為on,并且R0處于由off變為on的狀態時R70為on,還是說只要輸入元件有一個處于由off變為on的狀態R70就為on 啊。
被搞得都大如斗啊,還請各位高手幫忙解答,在此拜謝了。
兩指令的梯形圖在附件可見。
lzy8899
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 457 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2024-09-27
查看lzy8899的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 18:05
圖片:
運算結果和以下程序是一樣的