松下PLC特殊繼電器R9013解釋是運行初始閉合繼電器,想請問下是指僅在開始運行的一個掃描周期閉合然后就斷開,還是說只要在運行就會一直閉合?
lzy8899
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 457 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2024-09-12
查看lzy8899的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 17:50
R9013
初始脈沖繼電器(ON)
運行(RUN)開始后的第一個掃描周期為ON, 從第二個掃描周期開始變為OFF
就是通電后R9013先ON后OFF,然后PLC進入正常工作。比如要DT100,開機是數據2000,LD 9013 MOV K2000 D100