不行,各位,我這個想法不對,如果PLC做了斷電輸出,中控室也讀不到數據,因為現場斷電了通訊也斷了。
后來我是這么處理的,把所有手動、自動狀態全部換成斷電保持繼電器,這樣上電以后就可以保持斷電前的狀態不會歸零,還需要人手動去置位。
中控室讀通訊中斷信號,如果出現就可能現場斷電需去現場查看了。