樓主  發表于: 2013-08-03 15:49
小弟單位一直在用CPM2A這種型號,但是最近有3臺設備都出現了一點問題,就是當輸入完程序以后,當時也就是1-3天的時候使用正常,但是時間稍微一長就有的輸出點沒有輸出,但是輸出點的信號燈還亮,只是沒有輸出,小弟以為點燒了就換臺PLC結果也是這樣,這個不好用的點還每次都不一樣,小弟也不知道毛病出在哪了。。。請各位大大幫忙出出主意,謝謝啦
lihaide6
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1058 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-10
最后登錄: 2023-08-09
查看lihaide6的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-04 09:52
我在輸出端的下面有中間繼電器。。,F(xiàn)在是電腦的輸出信號燈有信號。。。程序肯定沒問題,我們做了幾百個了都是同一個程序,剛才現場來電話說早上運行前兩個小時好用,過了兩個小時開關電源有點熱,然后就不好用了,現在他們準備換開關電源
lihaide6
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1058 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-10
最后登錄: 2023-08-09
查看lihaide6的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-04 09:52
謝謝樓上各位幫助
lihaide6
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1058 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-10
最后登錄: 2023-08-09
查看lihaide6的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-04 09:59
PLC型號是CPM2AE-60CDR-A