各位老師傅大俠好,小弟請教下要拉斷300安380V電流用什么開關好?開關還要有過流過載路保護的,還要小的,最好能給出型號,如用塑殼開空氣開關會爆么?謝謝
[ 此帖被wlezec在2012-03-17 12:41重新編輯 ]
tjzhmjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-23 19:46
DW16自動空氣開關,電動手動都可以