樓主  發表于: 2013-08-04 17:21
最近在學習歐姆龍的PLC,但發現書上PLC晶休管輸出型的接線,漏型源型 輸出怎么與三菱PLC上的相反啊,

三菱的漏型輸入COM接正級,輸入端接負,低電平有效,請大師指點迷津,最好附上圖讓大家學習下,謝謝。
qq249640260
人生為棋,我愿為卒,行動雖慢,可誰見我都會后退一步。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 1867 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2011-05-11
最后登錄: 2024-09-07
查看qq249640260的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-05 08:17