yangkuchi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 103 點
下載積分: 539 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2010-10-30
最后登錄: 2016-04-28
查看yangkuchi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-05 21:38
請教高人關于CPU314正常運行幾個小時以后,SF燈報故障,IM365的2個機架通訊中斷,CPU斷電重啟,CPU又正常了,接著過幾個小時有故障,

在線監控,CPU模塊信息顯示:I/O訪問錯誤,讀取。P區域,字訪問,訪問地址:452。所需的OB:I/O訪問錯誤OB(OB122)優先級:1外部錯誤,

進入的事件。
    謝謝。
gezhicheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 241 點
下載積分: 778 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-08 14:15
你插入個OB122就不報錯了,但問題顯示為P區域錯誤,是不是有模擬量地址弄錯了