三菱FX-1Nplc  有y0  y1 兩個高速輸出口,在不想加其他定位模塊與PLC的情況下,一個Y0 或者Y1脈沖輸出點能否同時驅動兩個或者多個伺服??有那位朋友試過一拖兩個伺服或者步進的朋友指點一下,謝謝。。。
daquanyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 188 點
下載積分: 542 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2022-03-12
查看daquanyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-07 13:45
引用
引用第1樓yamqq于2013-08-06 18:29發表的  :
可以,但是不能同步!同步性不是很高

我所需要控制的同步性要求不是很高,控制2個伺服我見別人用過,如果加到3個或者更多個的話要添加其他驅動電路?
daquanyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 188 點
下載積分: 542 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2022-03-12
查看daquanyou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-18 12:38
謝謝各位的熱心幫助,現在一個點拖3個伺服驅動還可以,再多點的話脈沖量好像不夠,效果也不是很好