樓主  發表于: 2013-08-06 20:17
本人新手,用的是CP1H-XA40DR-A,我在觸摸屏上設置一個輸入框,輸入電機頻率,存到PLC數據存儲器里,然后怎么把這個數據通過模擬量傳到變頻器,來調節電機速度。最好有高手給編一段程序讓我看看。
注:I/O 配置,第一個CP1H。第二個8ER。第三個8ER。第四個CPM1A-AD041。第五個CPM1A-DA041
[ 此帖被太陽能在2013-08-11 15:58重新編輯 ]
dyl1633
生 容易  活 容易 生活不容易
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 568 點
下載積分: 12721 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-09-07
查看dyl1633的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-07 17:00
檢看相應的模擬量手冊,里面有實例
dyl1633
生 容易  活 容易 生活不容易
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 568 點
下載積分: 12721 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-09-07
查看dyl1633的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-09 14:49
PLC 用CP1H 本身帶有兩個串口 其中一個加一個485串口就可以對變頻器的參數進行修改,CP1H本身帶有RTU通信,程序編寫簡單,還用模擬量模塊來控制變頻,你老板錢多?