曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-06 21:56
我有一個系統三相200V是接伺服。二相接PLC。 plc老燒。請各位解難
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 5906 點
下載積分: 13712 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2024-10-17
查看yangjiejie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-07 08:14
一般應該不會,你查一下是在什么情況下燒壞的?動作到什么地步燒毀的?查不到原因就加隔離變壓器了。
朝花夕拾