heye7890
時間就像乳溝,擠擠還是有的!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 1871 點
下載積分: 1386 分
在線時間: 752(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2018-03-14
查看heye7890的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-07 14:18
18.5KW電機 恒壓供水,額定電流32A,揚程112米,在同一條件下,管道無用水情況,我用工頻壓力上到12公斤,而用變頻,最高頻率50HZ了,壓力只能打到6.8公斤,變頻器電流顯示16A,求大俠解惑!謝謝!
為什么電流上不去啊?
低調!
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 336 點
下載積分: 717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-08 18:17
變頻器的頻率往上調,調到80 ,100HZ 扭力也調高點,平率越高,電壓越高,但是扭力會下降,看負載情況了