一臺0.75KW的電機丹佛斯變頻器控制,用減速機構推動負載,推動一段距離就推不動了,(負載1000斤,機械部門設計過,說可以推得動的),而且它有時候又可以推得到位的,是不是變頻器的設置有問題,比如u/f參數...等,請哪位懂得的大師告知一下
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 4121 點
下載積分: 35049 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2024-08-28
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-17 20:29
提升轉矩應該可以
樓主留言:
你知道可不可以通過設置來提升轉矩的嗎