我的機器換了11KW變頻器,原來的制動電阻是1000W,50歐,問題是制動效果不好,不能一下剎死,我想把電阻換成3000W,30歐的 問一下朋友們換后剎車效果會好一點嗎? 根據——制動電阻的選型:動作電壓710V
1) 電阻功率(千瓦)=電機千瓦數*(10%--50%),

1) 制動電阻值(歐姆)
粗略算法:R=U/2I~U/I 在我國,直流回路電壓計算如下:U=380*1.414*1.1V=600V
其中,
R:電阻阻值
U:直流母線放電電壓,
I:電機額定電流
songsuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 145 點
下載積分: 602 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2013-08-19
查看songsuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-09 20:08
如果只加大電阻的功率會是什么情況?從公式看功率的大小和使用制動的頻繁度有關,但是電阻功率大了制動電流就會大,制動的效果就會好一點,不知道我的想法對嗎?
songsuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 145 點
下載積分: 602 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2013-08-19
查看songsuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-17 01:51
實在對不起!這幾天單位忙沒有上來,變頻器的說明書上有制動電阻的選型,我的11KW變頻器應配50歐1000W --4000W,情況是這樣的,機器原來用的是50歐1000W的,因為制動不好,高速時不能一下剎死(原來可以,換了別的牌子的變頻器后就不能了)原來的變頻器自帶剎車單元,外接個剎車電阻就可以了,剎車效果很好,變頻器壞了,買了別的牌子的,買后才知道10KW以上的要外接制動單元,買了個制動單元,配50歐1000W電阻,就是機器高速時不能一下停住,減速時間調了,不行,電阻換成30歐的還是不行,現在不知道該怎么辦了,朋友們有什么辦法嗎?
songsuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 145 點
下載積分: 602 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2013-08-19
查看songsuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-17 23:16
wwcwwc 您好!我用的是外接制動單元,我只知道變頻器要設置減速時間,制動單元需要調動作電壓,別的參數就不知道了,機器沒有機械制動,謝謝關注。娮枳柚档拇笮(yīng)該和剎車效果有關系的,電阻阻值小通過的電流就大,電機繞組的制動磁場就強,不知道我的理解對不對)