jimy1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 132 點
下載積分: 769 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2014-04-29
查看jimy1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-09 22:33
現在有個松下伺服馬達,帶內置絕對編碼器的,沒有用過,不知道怎么用,誰用過給講講
斷電后要不要把編碼器值讀到PLC里來,還是驅動器會自己判斷位置,PLC只要照常發送命令脈沖就好了
xtay
求學者,靜心致遠!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 531 點
下載積分: 6981 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2024-12-23
查看xtay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-12 19:06
安裝鋰電池,斷電后記憶絕對原點,要想將編碼器值讀到PLC里來,還得參照用什么樣的伺服控制器了,伺服控制器端口的編碼器值輸出直接接到PLC脈沖信號輸入端即可讀出編碼器值用著位比較,我有做個這類案列!
專注自動化應用  歡迎同行加入!