plc輸入點,原本是NPN兩線的傳感器換NPN三線傳感器直接接兩根?        
原本用的是兩線的歐姆龍接近開關,壞了。神人換了個三線的。三線的感應器棕色和藍色不是電源嗎?黑色是信號線!他將三線感應器的棕色接原來兩線的棕色(輸入點),三線感應器的藍色線接原來兩線的藍色(N24)。黑色不接。這樣也可以正常使用。我只想問一下,棕色和藍色不是電源線嗎?怎么形成回路?NPN的黑色線和N24存在一個開關。不是這樣的嗎?我看了說明書,棕色和藍色確實是電源。電子電路不是很懂,求解!




不知是我表達得不夠好還是怎么回事,有很多沒看懂我的意思。現在拍了幾張圖,一個是原來的型號和換上去的,都是歐姆龍的,PLC是基恩士的。黑色線沒有接。已經用了兩個多月了,不知這樣長期使用有什么影響?
[ 此帖被歡天喜地在2013-08-13 21:10重新編輯 ]
ihzgnay
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 188 點
下載積分: 2171 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-12-26
最后登錄: 2014-04-02
查看ihzgnay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-19 23:34
PLC輸入點也是24V能給三線的供電,但負載能力不強.當傳感器不工作時.維持電流很小.不能讓PLC的輸入點導通工作.當有觸發傳感器的條件時.些時傳感器的工作電流會增大.由于輸入點負載能力很小,所以電壓會降低從而進入工作狀態了.只供參考.