樓主  發表于: 2013-08-14 10:26
如題,晶體管輸出的PLC如果接中間繼電器需要在繼電器線圈端并聯續流二極管嗎,好像這么做的不多吧。不接的話晶體管容易壞嗎?
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 1317 點
下載積分: 2404 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-02-06
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-14 23:38
話是不錯,不過對動作時間有要求的地方不一定適用,直接加二極管會導致線圈釋放時間明顯加長.需要合理設計
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(longfei1982) 我也碰到了這樣的問題, ..
  • 下載積分:+1(ykykkhor) 感謝分享!