mxgaochen
從一開始
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 265 點
下載積分: 749 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2008-05-22
最后登錄: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-14 15:57
在S7---300PLC里如何寫類似于S7---200PLC中“First_Scan_On   SM0.1    首次掃描周期時該位打開,一種用途是調用初始化子程序”的程序?
jhbob
朋友,我是你的朋友!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 466 點
下載積分: 21336 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2008-05-20
最后登錄: 2020-06-20
查看jhbob的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-15 09:18
引用
引用第3樓mxgaochen于2013-08-15 08:55發表的  :
我現在在OB100里面寫程序如下:
         m250.0                  m250.1    
---------]/[-----------------------( )
然后在在OB1里面用了m250.1的常開點,但是我發現m250.1的常開點一直是ON狀態,這是怎么回事?


OB100是系統初始化程序塊,只執行一次,上電后M250.1是ON,后面不執行了,肯定是ON狀態啊,相當于執行了SET指令,個人見解!