zhaibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 164 點
下載積分: 540 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-07-29
最后登錄: 2021-06-11
查看zhaibo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-16 16:32
                     求助
      
         各位大大,現在有一臺機器需要用一個維綸通的人機界面來控制2個plc實現動作,兩個plc能不能互相通訊,就像1個plc一樣,如果不能,那分開控制又怎么控制,聽說必須要用485BD模塊做連接,請各位高手教教小弟怎么實現
profaceqiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 469 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-10-26
最后登錄: 2019-07-23
查看profaceqiu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-17 18:32
建立兩個鏈接通道 然后在人機上面做個選擇鍵就可以了 以太網的也可以做