                     求助
      
         各位大大,現在有一臺機器需要用一個維綸通的人機界面來控制2個plc實現動作,兩個plc能不能互相通訊,就像1個plc一樣,如果不能,那分開控制又怎么控制,聽說必須要用485BD模塊做連接,請各位高手教教小弟怎么實現
jhbob
朋友,我是你的朋友!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 466 點
下載積分: 21336 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2008-05-20
最后登錄: 2020-06-20
查看jhbob的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-17 16:02
把屏用作MODBUS主站,PLC分別作為兩個從站!當然PLC和屏要支持MODBUS協議!