樓主  發表于: 2013-08-16 23:03
小弟是新手,我在組裝配電柜的時候裝三只電流互感器的時候心理不太踏實,因為我把三只電流互感器從左往右一按一條直線安裝的,不知道這樣的安裝布局對不對,今天看到隔壁有一個配電柜里的互感器是中間那只互感器稍微往下移安裝的,左右的那個兩只是在一條直線上,請哪位師傅知道一下,因為我怕到時安裝上了專業人士看到了笑話如果安裝不對的話。謝謝
圣林小趙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 203 點
下載積分: 2194 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-07-06
最后登錄: 2013-12-12
查看圣林小趙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-17 16:59
我看到的互感器安裝擺放大部分都是兩上一下的。在一條水平線的沒怎么見過,當然你柜子足夠大的話,也不是不可以擺在同一條水平線上的。