硬件:銅板 加熱棒 熱電偶   松下PLC 熱電偶模塊 SSR

現象:設定溫度到100 , 到達后停止加熱 ,溫度會勻速上升至120左右 時間15分鐘 然后再15分鐘 回到100

         恒溫段--在95開始加熱 溫度還是一直下滑 過了幾分鐘(PID調節中)后  觀察溫度開始上升  程序強制斷開輸出  溫度會勻速上升至于110  然后再降  時間都差不多15分鐘

P=0.1  I=0   D=0

問題:1.這么嚴重的滯后問題 PID 能搞定嘛  (如果能搞定 麻煩說下)

          2.還是說硬件某個地方有問題 (可能是那些地方有問題)

              我電熱偶安裝位置以及SSR沒完全斷開  

PS:使用PLC自動調整后 PID參數無變化 都是默認值
jianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 278 點
下載積分: 820 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-08-10
查看jianming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-24 22:28
樓主PID參數根本沒調好,我試過調一個PID參數調了半個月