jd2010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 247 點
下載積分: 798 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2015-01-03
查看jd2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-17 22:29
小弟是新手,最近組裝了一個低壓配電柜,總進線是三相五線制,請配電柜如何接地最安全呢,可不可以這樣:就是是把配電柜里的用電設備的接地點用地線全部接到銅柱接地排上,并且把整個柜子的接地點也接到銅柱接排上,然后把總進線的接地線也接到接地排上就可以了?另外什么叫重復接地?什么情況下用?謝謝前輩講解。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-18 10:20
重復接地用在供電系統中,在零線過一段距離就進行接地,接地電阻低于4歐,但是,如果你制作的設備是很大占地面積有一畝地的話,就可以重復接地,在同一臺設備中,同一電網中,不可以同時接地和接零。