zhao110
工控達人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 356 點
下載積分: 582 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-11-23
最后登錄: 2023-08-01
查看zhao110的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-18 06:26
什么都設置完了,就是無法通訊,總是顯示PLC沒反應,我的觸摸屏型號是;MT6070IH3.  數據線是代理商配給的,端口1到3都選過,PLC是FX1N,在系統設置里也已選定了。我都怕了那個坑爹的奸商了,打電話問他,又要說我是不是不會用啊,MLGB 的,
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-22 19:54
現在我也遇到這個問題了我的屏是6056i的PLC是歐姆龍CP1H的。。。。。。。。。待處理啊
樓主留言:
你把撥指開撥到正常運行的組合,按一下復位鍵,重啟后撥回原來的位置,我就是這么干的,你試試。
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-23 20:15
謝謝,我試試看,是觸摸屏的撥碼開關嗎
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-30 17:39
呵呵,已經解決了!先把PLC和屏里的程序格式化,在斷電后把PLC和屏的撥碼開關全部到正常模式,上電后在下程序到PLC和屏里就可以了