qsyz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 208 點
下載積分: 2276 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-08-30
查看qsyz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-18 14:29
我第一次用三菱是plc,手上現在沒有硬件測試,問一下大家plsy 這樣的指令比如
X0---------------【PLSY K1000 K0 Y0】
X0接通后Y0會一直輸出如果這是X0斷開了是不是Y0也會一直輸出, 我只是想知道是不是這樣的指令給一個短信號就可以了, 不用X0一直接通
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4432 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-08-11
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-18 14:49
X0---------------【PLSY K1000 K0 Y0】

X0接通后Y0會一直輸出 如果X0斷開Y0停止輸出
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4432 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-08-11
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-18 14:51
引用
引用樓主qsyz于2012-03-18 14:29發表的 plsy 這樣的指令 :
