樓主  發表于: 2013-08-19 12:17
老師們好小弟現有一臺歐瑞F2000-P的變頻器和一塊YTZ-150的遠傳壓力表,是用來做消防恒壓供水的,接線如下:表的紅線接變頻器的10V,綠線接AN1,黃線接GNG,F(xiàn)在表不起作用,頻率到設置的下限就停不網上漲頻率,參數按照說明書設的。請老師們幫幫小弟看看是不是線接錯了還是參數設的不對啊,參數應該怎么設啊需要設那幾個參數。啃〉苤x謝你們了
小磊
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-20 08:51
量量表輸出的兩條線有沒有模擬量輸出,如有要看是電壓信號還是電流信號對應于變頻器的模擬信號輸入接線,如接線沒錯且有信號就是變頻器參數問題,把頻率輸入模式改為外部給定。