      大家好:
          我打算使用2個fx1n的plc使用485bd的模塊建立主從站,然后主站的plc與維綸mt6070ih人機界面通訊。但是設置好主從站之后
      主站和從站plc的IO是怎么分布在程序中的,是像加擴展IO那樣順序累加IO嗎?還是其他的;看到485bd模塊的資料上說可以后100個
      m和10個d之間相互通訊,m和d的范圍是什么?另外他們怎么實現互相通訊,求指教。最后在人機界面中使用輔助點和地址有什注意
      點嗎?

                                  
                                 請各位大俠指教
    
                                      先拜謝
                                          
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-08-24
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-08-21 10:21
三菱FX系列PLC的內部繼電器和寄存器有一部分是用在PLC鏈接上的,具體的地址要看手冊上才知道,比方說:M500-M510,D500-D510,你把PLC1所要輸出給PLC2的放在D500-D510中,在PLC2中讀出D500-D510中的數據,MOV到 M500中控制其它。