制動單元的母導線接到變頻器的直流母線,制動單元和制動電阻的接線都要盡量短,長度不大于5m,使用雙絞線或密著平行線,導線的截面應不小于電機輸電線的1/2~1/4。當制動電阻不接時,絕對不能將p+端和db端短路。

變頻器節能改造提示,主回路導線載面按照電動機布線要求,電流密度一般在3~4a/mm2以下。

調節頻率等的電位器、開關之類元器件要求使用可靠產品,而且安裝時注意屏蔽,免受外界干擾,否則會誤認為變頻器有問題。

在遠距離控制作開關操作時,用繼電器擔任中間操作可有效地減少外界對控制線引起的干擾。變頻器的輸入信號線要使用雙絞線或屏蔽線,以有效地減弱外界電磁場造成的干擾,雙絞線的絞合程度應在每cm為1絞以上。

多數變頻器的操作鍵和顯示部分做在一起,成為一個操作盒。變頻節能改造操作盒可取下做遠距離控制操作。此時連接導線往往是電纜或排線,要求它們遠離電力線和輸入輸出強電導線,必要時應穿入屏蔽管套內。外部電器控制線很長時也需要屏蔽,方法相同。

粗的主回路電線與變頻器接線端子連接時必須可靠連接。線頭用標準的與接線端子相配的冷壓端子,使用冷壓鉗壓接。只有這樣,才能保證連接可靠,不因局部接觸不良而發熱造成事故。變頻器的控制線必須遠離輸入輸出強電導線,相距100mm以上,絕對不能為了布線美觀把控制線和輸入輸出強電導線捆綁在一起。

所有接線端子排連接線接好后要進行檢查,防止漏接、錯接、碰地、短路。變頻器外殼應可靠接地。直流電抗器的參數要與變頻器相配。安裝前應去掉變頻器上原p1、p+上的短路銅件,在此處接入直流電抗器。

不能將負載功率因數校正用電容接到變頻器的輸出端,因電容的接入會導致逆變功率器件流過大的瞬變脈沖電流而損壞。投入電源后,發現還要改接線時,首先要切除電源,并注意直流回路電容上的電完全放完,才可操作。
接線端子 www.nachi.com.hk