公司有臺設備,總開關是三相四線制,有一天出現了問題,測L1和N之間是幾十伏,L2、L3與N之間都是接近400伏。以后確定是L1出現斷路狀態,那么為什么其余兩相會是這個電壓呢?
說明一下,當時測的是開關的下測,并且斷開了輸出負載。
愛心覺羅
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 131 點
下載積分: 774 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-08-17
最后登錄: 2013-11-04
查看愛心覺羅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 20:57
可能是你儀器壞啦,也有可能是N接到另外一相啦