jd2010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 247 點
下載積分: 798 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2015-01-03
查看jd2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-21 23:06
最近組裝了一個配電柜,在機柜面板上裝了3個指示燈,用來分別測量總電源進線部分的A,B,C相,其中一只燈在斷路器斷電后還在閃亮,請問這是怎么回事呢,謝謝哪位好心人能指點一下。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-22 08:40
1:三個燈換一下看,確定燈沒事。
2:ABC換一下再看,若還是那個燈亮,查線路。
吉圓電氣 QQ751673698