各位高手:
本人初入PLC,現有一個流量計需通過RS232與三菱FX1N通訊讀取流量。請高手幫我做一個流量讀取通訊梯型圖。萬份感謝!流量計參數如下:

FS4001傳感器通訊方式為RS232,
波特率:38400,數據位:8,停止位1,校驗位/流控位:無。

1.進入流量連續輸出模式方法:
a)通過RS232向傳感器送0x9d(并取得反回信號0x9d);
b)通過RS232向傳感器送0x56(并取得反回信號0x56);
c)傳感器送進入流量連續輸出模式,并返回字符串:
 IN CUSTOMER MODE......\n\r
然后RS232將每隔200ms輸出一組數據:
F= ffffffff\n;\n
F= ffffffff    瞬時流量 相當于fffff.fff (毫升/分)。
注意:"="后面有一個空格。

2.自動校零
a)通過RS232向傳感器送0x9d(并取得反回信號0x9d);
b)通過RS232向傳感器送0xEE(并取得反回信號0xEE);
c)通過RS232向傳感器送0x55(并取得反回信號0x55);
d)傳感器將執行自動校零操作(執行時間小于10ms),并且不會反回任何信息。

注:PLC通訊模塊為:FX1N-232-BD

xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-28 17:04
樓主很用心的發一堆的控制要求,但是就憑這點沒人能給你做出來的,首先要知道硬件協議是RS232,然后PLC也用232BD板沒錯。但是軟件協議說的不明確,你說的波特率,數據位長度等通訊格式要根據你的從站設備的參數來定,一般如果你的流量計如果通訊格式可以更改的話就好說,只要和PLC的通訊格式字一致就好,如果流量計的通訊格式字寫死了不能改的話,就必須要PLC服從流量及的設置。還有最重要的是你的流量計的通訊協議是自己的專用協議呢還是MODBUS 協議,不管是哪一種都需要通訊參數字址定義,比如你的流量是哪一個寄存器,如果不知道怎么去讀,所以你要別人幫你寫,就要把通訊協議這一塊完整的發過來。