樓主  發表于: 2012-03-18 22:57
三菱變頻器原來是接 三相 380V 電源 現在改接單相220V電源 電機是三相 380V 星型接法 現在改為三角形接法接變頻器用。這樣可以嗎?(電機不帶負載,拿來做實驗用的)
lbtz1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lbtz1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-21 20:59
你好:     如果變頻器的功率大 電機一級以上不會出現欠壓報警,  輸入220V單相電壓  輸出的電壓依然是380V!!!!需注意   V/F 設置