樓主  發表于: 2013-08-25 10:11
圖片:
圖片:
圖片:
原型號是MR-J2-70A 和 MR-J2S-70A   , 脈沖由單片機發出,就過來3根線 ,分別接 CN1A的 NP 和 PP ,另外一根接到CN1A的 12 和13腳,也就是說12和13腳短接到一起。 CN1B  是 3-13短接 15-20短接。  看接法明顯是 差分輸入,只是,正反轉的差分信號有了公共點,和手冊標準推薦的 不太一樣,但是可以正常運行。

現在改用MR-JE-70A,仍采用該接法,脈沖卻輸不進去? 電機不轉,軟件監控及實際驅動器上 查看P 顯示界面,確實無脈沖輸入。啥原因? 單片機 對換過其他設備的板子,好像沒問題。 測試時,信號線是對接的,有接近100MM引線沒有屏蔽層,有影響?


難道 MR-J2  和 MR-JE  對差分信號的要求 不一樣?無法直接替換使用?  
jack007kkk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 338 點
下載積分: 11217 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2008-07-02
最后登錄: 2024-12-01
查看jack007kkk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-25 13:51
圖片:
紅 黑 白 為 上位單片機 出來的3根線
jack007kkk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 338 點
下載積分: 11217 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2008-07-02
最后登錄: 2024-12-01
查看jack007kkk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-27 09:04
謝謝樓上的解答,把脈沖輸入改為 負 邏輯 ,OK了。 只是搞不清楚,為啥原先J2  J2S之類 為 正 邏輯,到JE 就 要改成 負 邏輯。不光 是 差分 輸入如此,我測試了下 集電極輸入,用FX1S 發脈沖,結果 也要 負 邏輯才 可以。 或許  和  脈沖信號的 源 輸入  或者 漏  輸入 有關系吧。  另外,差分輸入 有公共端,我問過三菱客服技術,說不推薦這樣使用,不知道 影響 使用壽命不?不過。原先的機器 從 J2時期 就開始用,也有些年頭了,希望JE 也能 用住吧。