我有一臺4KW的電機,7.6A的額定電流。在電柜里有斷路器和熱繼電器進行保護。
突然有這么的一天,電機一上電斷路器馬上跳了(跳閘的時候斷路器內部有光亮),熱繼電器沒有動作。試了幾次都是這樣。
測量情況:電機絕緣>100M歐姆,相間電阻為3歐姆。
請問各位大蝦》》》問題出在哪里?怎么檢測?
我已經將電機拆開。線圈已經燒黑了。為什么檢測不出來呢???
評價一下。。。。。
maio123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 1130 點
下載積分: 8598 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2016-04-12
查看maio123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-29 13:42
熱繼電器就是一慢郞中,這事它做不了