137775420
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2023-03-11
查看137775420的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-26 16:07
我有一臺4KW的電機,7.6A的額定電流。在電柜里有斷路器和熱繼電器進行保護。
突然有這么的一天,電機一上電斷路器馬上跳了(跳閘的時候斷路器內部有光亮),熱繼電器沒有動作。試了幾次都是這樣。
測量情況:電機絕緣>100M歐姆,相間電阻為3歐姆。
請問各位大蝦》》》問題出在哪里?怎么檢測?
我已經將電機拆開。線圈已經燒黑了。為什么檢測不出來呢???
評價一下。。。。。
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-09-20
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-27 10:51
拆開電機看繞組,斷相、短路、過載,燒法是不一樣的。