xtfuketg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1308 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2024-05-17
查看xtfuketg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-27 10:27
同標題所言.不知有沒能什么防干憂的模塊沒有?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-27 16:07
這個問題關鍵是系統接地沒有按要求連接。什么意思呢,就是你沒有正確地做接地!因為你想電腦連接只是與plc通訊,唯一能夠與電腦有電氣連接的也只能是地線了。當然PLC本身電源不良也可能引起電腦接口故障的。