nfxuhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 183 點
下載積分: 465 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-27 10:52
加熱箱電熱管總功率81Kw,18根U型,每根4.5Kw,額定電壓380V,加熱箱最高設定溫度200度,風機抽熱風送到烘房。

設想一:分一組,18根每6根一相接成三角形,線電流=(81×1000)/ (1.732×380)=123A ,固態繼電器選三相 250A 的

設想二:分三組,6根一組,每2根一相接成三角形,線電流==(27×1000)/ (1.732×380)=41A  ,每個固態繼電器選三相 80A 的,一個溫控表驅動這三個固態


這種選法是否正確?還有沒有更好更經濟的方案?

謝謝各位!
[ 此帖被nfxuhui在2013-08-27 12:46重新編輯 ]
吳德星
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 2416 點
下載積分: 805 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2010-10-25
最后登錄: 2024-06-23
查看吳德星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-27 22:03
我最近也做套電加熱設備,1個溫控表控制4個可控硅,做恒溫。效果還好
[fly]歡迎紡織行業的工控朋友,本人也在紡織的圈子里。希望可以共同研究美好的未來。[/fly]
吳德星
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 2416 點
下載積分: 805 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2010-10-25
最后登錄: 2024-06-23
查看吳德星的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-27 22:07
你的發熱管是什么樣的?我用的紅外線發熱管,1.8米長,8KW,220V
[fly]歡迎紡織行業的工控朋友,本人也在紡織的圈子里。希望可以共同研究美好的未來。[/fly]