加熱箱電熱管總功率81Kw,18根U型,每根4.5Kw,額定電壓380V,加熱箱最高設定溫度200度,風機抽熱風送到烘房。

設想一:分一組,18根每6根一相接成三角形,線電流=(81×1000)/ (1.732×380)=123A ,固態繼電器選三相 250A 的

設想二:分三組,6根一組,每2根一相接成三角形,線電流==(27×1000)/ (1.732×380)=41A  ,每個固態繼電器選三相 80A 的,一個溫控表驅動這三個固態


這種選法是否正確?還有沒有更好更經濟的方案?

謝謝各位!
[ 此帖被nfxuhui在2013-08-27 12:46重新編輯 ]
nfxuhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 183 點
下載積分: 465 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-27 11:37
謝謝2樓!

我想合理點應該如2樓所講, 3個PT100分別接3個溫控儀,再分別控制固態繼電器,不曉得41A選80A的夠不夠用,發熱量如何。

還請有經驗的朋友提提建議,謝謝各位。
nfxuhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 183 點
下載積分: 465 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-27 12:44
各位,一般固態繼電器國產的什么品牌質量好點?
nfxuhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 183 點
下載積分: 465 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-27 13:11
回4樓:看了很多牌子溫控表都只有1如SSR輸出,這樣1個表控制3個固態就只能同開同關了吧,要單獨控制估計還是要3只表的,要么有3路SSR輸出的表。
3只表的話就要接3只PT-100,能不能這樣 一只PT-100接1號表,1號輸出電流信號到2號表,2號表再輸出電流信號到3號表,這樣實現1只PT-100控制3只固態繼電器,不知可不可?
nfxuhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 183 點
下載積分: 465 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-28 07:20
引用
引用第9樓liujunbo111于2013-08-27 13:35發表的  :
我最近做的一個項目就是這么做的,溫控器是松下KT4,客戶使用3個,固態繼電器室SSR-40DA,3個加溫。所以我現在也很關注這塊,給你一起學習了。

謝謝指導。不太熟悉溫控表,在固態繼電器前要不要再加接觸器,如何做到該路固態從電路上徹底關斷。因為根據工藝,風機啟動后才啟動固態,是控制溫控表來實現,還是直接加接觸器來實現,有點迷茫,主要固態沒弄過。

謝謝。
nfxuhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 183 點
下載積分: 465 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-28 07:22
引用
引用第14樓吳德星于2013-08-27 22:07發表的  :
你的發熱管是什么樣的?我用的紅外線發熱管,1.8米長,8KW,220V

就普通的不銹鋼扁擔式  380V規格,單根4.5KW。
nfxuhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 183 點
下載積分: 465 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-28 07:24
引用
引用第12樓poiu7890于2013-08-27 21:40發表的  :
最經濟方法分二組,用二個溫控表,調功控制SSR,SSR用風扇散熱。

調功控制SSR? 就是溫控表輸出的SSR電壓信號來控制固態繼電器嗎,還是其他?

謝謝指導。
nfxuhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 183 點
下載積分: 465 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-28 07:29
引用
引用第10樓zymzym于2013-08-27 18:56發表的  :

控制回路中3個固態前各加一個轉換開關不就完了。

謝謝指導。
用什么樣的轉換開關呢?用轉換開關好像只能手動了吧,我要自動通斷,貌似要加接觸器,這塊不太懂,講錯了還請見諒。
本帖最近評分記錄: