qiang2751290
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-27 11:04
各位大俠,我用三菱FX3U PLC  的DRVA控制步進電機,發現弟一次驅動電機運行,可是再次驅動時電機步運行,監控Y0也沒有發脈沖信號出來、
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-27 15:10
假如還要走多少個脈沖那就要在原來脈沖數上加多少個脈沖,要回多少個脈沖就要在原來的脈沖數上減多少個脈沖,如果要回到原來的位置,那么總脈沖數要設為K0。