xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-12-22
查看xpvista的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-30 12:21
請高手發一個三菱FX2N-4DA模塊恢復出廠設置程序多謝!我的模塊通上電就有電壓和電流輸出,想恢復出廠設置,誰有恢復出廠設置的程序呀發上來多謝了
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-30 18:05
把#20緩存置1,就能初始化模塊。初始化后,#20緩存自動恢復0。
恢復的方式,可以通過GX軟件對緩存直接置1;也可以通過順控程序,【TO K0 K20 K1 K1】,TO指令詳情可以參考手冊。
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-31 14:45
      x0
|----| |--------------------[ TOP    K0 K20 K1 K1 ]---|       注釋:X0為ON的上升沿,用TO指令對0號模塊的20號緩存寫1,長度為一個字。模擬量模塊要接在主機后面第一個位置。
                                          
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xpvista) 真誠感謝!